Topraklamanın hesaplanmasında, tesisin geriliminden çok toprağın yapısından kaynaklanan akımlar etkili olur.
İyi bir topraklama tesisinin hesaplanmasında şu işlem sırasının yapılması gerekir:
Topraklanacak gerilimin belirlenmesi
Yayılma direncinin hesaplanması
Olabilecek en büyük hata akımının hesaplanması
En büyük toprak akımının tespit edilmesi
Temas ve adım gerilimlerinin hesap edilmesi
Toprağın özgül direncinin belirlenmesindeki zorluk ve güvensizlik sebebi ile yapılan hesaplar sonucunda güvenilir değerlerin bulunması çok zordur.
Hesaplamalarda toprağın cinsine göre öz direnç değerlerin bilinmesi gerekir. Aşağıda toprak cinsleri için yaklaşık olarak, ortalama toprak özdirenç değerleri verilmiştir
Bataklık 30 ohm metre
Balçık, kil humııslu toprak 100 obm metre
Nemli kum 200 ohm metre
Nemli çakıl 500 ohm metre
Kum çakıl veya kum 1 000 ohm metre
Taşlı zemin 3 000 ohm metre
Topraklama tesislerinin direnç değerleri tesis edildikleri üniteye göre tespit edilmiştir.
Elektrik santralleri ve 1, Derece trafo merkezleri için 1 ohm
İkinci derece önemli trafo merkezleri için 10 ohm
Diğer tesisler için en fazla 20 ohm'dur.
Topraklama tesisi daima topraklama iletkeni, topraklama prizi ve topraklama elektrotundan oluşmaktadır.